4step Дата: Среда, 16.02.2022, 16:31 | Сообщение № 1
Группа: Пользователи
Ранг: Участник
Сообщений: 85
Репутация: 0 ±
Замечаний: 40% ±

Добрый день!
Нашел в интернете решение по распределению 1P выключателей автоматических в трёхфазной цепи "звезда".
Но не нашел решение по распределению 2P выключателей автоматических в трёхфазной цепи "треугольник".
К примеру есть группа автоматов разных номиналов и необходимо распределить нагрузку равномерно по фазам и проставить порядок (очередь) для дальнейшего применения к гребенчатой шине 3P (L1, L2, L3).
Последовательности бывают трёх видов: A-B-C-A-B-... или B-C-A-B-... или C-A-B-C-... .
Также нужно указать порядок автоматов. В дальнейшем автоматы можно переименованы последовательно (QF1-QF2-QF3-...), так как ещё не знаем как их лучше ставить.
Ну и самое главное, чтобы это равномерно нагрузку распределяло по фазам.
Подведя итог, задача состоит из трёх действий в одно решение.
Можно ли выполнить такую задачу?
К сообщению приложен файл: _2P.xls (35.0 Kb)


Сообщение отредактировал 4step - Среда, 16.02.2022, 23:02
 
Ответить
СообщениеДобрый день!
Нашел в интернете решение по распределению 1P выключателей автоматических в трёхфазной цепи "звезда".
Но не нашел решение по распределению 2P выключателей автоматических в трёхфазной цепи "треугольник".
К примеру есть группа автоматов разных номиналов и необходимо распределить нагрузку равномерно по фазам и проставить порядок (очередь) для дальнейшего применения к гребенчатой шине 3P (L1, L2, L3).
Последовательности бывают трёх видов: A-B-C-A-B-... или B-C-A-B-... или C-A-B-C-... .
Также нужно указать порядок автоматов. В дальнейшем автоматы можно переименованы последовательно (QF1-QF2-QF3-...), так как ещё не знаем как их лучше ставить.
Ну и самое главное, чтобы это равномерно нагрузку распределяло по фазам.
Подведя итог, задача состоит из трёх действий в одно решение.
Можно ли выполнить такую задачу?

Автор - 4step
Дата добавления - 16.02.2022 в 16:31
_Igor_61 Дата: Среда, 16.02.2022, 17:53 | Сообщение № 2
Группа: Проверенные
Ранг: Ветеран
Сообщений: 504
Репутация: 90 ±
Замечаний: 0% ±

Excel 2007
Задача непонятна.
есть группа автоматов разных номиналов
Для этого нужно знать кол-во автоматов и их номиналов (каждого), а также нужно знать мощность потребителей и кто из них где и как сидит и на какой фазе (т.е. это лампочка в люстре или 3-х фазный двигатель). Это как минимум. Задача по электротехнике, а не по Excel. Без понятной формулировки и наличия исходных данных можно обратиться к бабушке которая умеет на кофе гадать.
Если нужно просто раскидать сумму из В10:В12 по верхним строкам, нужно знать кол-во автоматов опять же их номиналы. Если номиналы содержатся в цифрах после букв QF объясните что они значат и на что влияют, т.к. от этого и расчет будет зависеть.
Цитата
чтобы это равномерно нагрузку распределяло по фазам
А кто-то запретил однофазные или трех фазные автоматы применять? Или у Вас просто лишняя коробка 2-х полюсных оказалась? :)


Сообщение отредактировал _Igor_61 - Среда, 16.02.2022, 18:00
 
Ответить
СообщениеЗадача непонятна.
есть группа автоматов разных номиналов
Для этого нужно знать кол-во автоматов и их номиналов (каждого), а также нужно знать мощность потребителей и кто из них где и как сидит и на какой фазе (т.е. это лампочка в люстре или 3-х фазный двигатель). Это как минимум. Задача по электротехнике, а не по Excel. Без понятной формулировки и наличия исходных данных можно обратиться к бабушке которая умеет на кофе гадать.
Если нужно просто раскидать сумму из В10:В12 по верхним строкам, нужно знать кол-во автоматов опять же их номиналы. Если номиналы содержатся в цифрах после букв QF объясните что они значат и на что влияют, т.к. от этого и расчет будет зависеть.
Цитата
чтобы это равномерно нагрузку распределяло по фазам
А кто-то запретил однофазные или трех фазные автоматы применять? Или у Вас просто лишняя коробка 2-х полюсных оказалась? :)

Автор - _Igor_61
Дата добавления - 16.02.2022 в 17:53
4step Дата: Четверг, 17.02.2022, 11:34 | Сообщение № 3
Группа: Пользователи
Ранг: Участник
Сообщений: 85
Репутация: 0 ±
Замечаний: 40% ±

Задача непонятна.

Схему для более детального представления прилагаю.
К сообщению приложен файл: 1634638.jp2 (242.4 Kb)


Сообщение отредактировал 4step - Четверг, 17.02.2022, 11:35
 
Ответить
Сообщение
Задача непонятна.

Схему для более детального представления прилагаю.

Автор - 4step
Дата добавления - 17.02.2022 в 11:34
_Igor_61 Дата: Четверг, 17.02.2022, 18:01 | Сообщение № 4
Группа: Проверенные
Ранг: Ветеран
Сообщений: 504
Репутация: 90 ±
Замечаний: 0% ±

Excel 2007
У меня Win7 и обозреватель Яндекс. Почитал, чем можно открыть Ваш файл, не возникло желания устанавливать какие-то программы только для того, чтобы его посмотреть. Простите, но осмелюсь напомнить:
Задача по электротехнике, а не по Excel

Если Вы действительно хотите решить Вашу проблему, покажите в файле Excel а не на картинке исходные данные (кол-во и существующие потребители и пр., только перед этим постарайтесь еще раз внимательно прочитать сообщение 2). А в таком виде, как сейчас, Ваш вопрос не имеет никакого отношения к реальности. Поэтому и нет желания им заниматься (это у меня, но может кто-то и заинтересуется).
 
Ответить
СообщениеУ меня Win7 и обозреватель Яндекс. Почитал, чем можно открыть Ваш файл, не возникло желания устанавливать какие-то программы только для того, чтобы его посмотреть. Простите, но осмелюсь напомнить:
Задача по электротехнике, а не по Excel

Если Вы действительно хотите решить Вашу проблему, покажите в файле Excel а не на картинке исходные данные (кол-во и существующие потребители и пр., только перед этим постарайтесь еще раз внимательно прочитать сообщение 2). А в таком виде, как сейчас, Ваш вопрос не имеет никакого отношения к реальности. Поэтому и нет желания им заниматься (это у меня, но может кто-то и заинтересуется).

Автор - _Igor_61
Дата добавления - 17.02.2022 в 18:01
4step Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 15:23 | Сообщение № 5
Группа: Пользователи
Ранг: Участник
Сообщений: 85
Репутация: 0 ±
Замечаний: 40% ±

Пример прилагаю
К сообщению приложен файл: _3P__2P.xlsx (37.5 Kb)
 
Ответить
СообщениеПример прилагаю

Автор - 4step
Дата добавления - 20.02.2022 в 15:23
4step Дата: Понедельник, 21.02.2022, 13:42 | Сообщение № 6
Группа: Пользователи
Ранг: Участник
Сообщений: 85
Репутация: 0 ±
Замечаний: 40% ±

Добрый день! Пример приложил. В продолжения разговора, хотелось бы решить задачу в распределении нагрузки равномерно по фазам, а именно в расстановке автоматов по порядку (вдоль гребенчатой шины; при необходимости обозначение QF## можно переименовать) таким образом, чтобы за счёт этого нагрузка была максимально приближено к среднему значению от суммы - N=(А+В+С)/3. Ведь от расстановки автоматов нагрузка варьируются и происходит перекос фаз. Вопрос, можно ли сделать что-то подобное?


Сообщение отредактировал 4step - Понедельник, 21.02.2022, 13:46
 
Ответить
СообщениеДобрый день! Пример приложил. В продолжения разговора, хотелось бы решить задачу в распределении нагрузки равномерно по фазам, а именно в расстановке автоматов по порядку (вдоль гребенчатой шины; при необходимости обозначение QF## можно переименовать) таким образом, чтобы за счёт этого нагрузка была максимально приближено к среднему значению от суммы - N=(А+В+С)/3. Ведь от расстановки автоматов нагрузка варьируются и происходит перекос фаз. Вопрос, можно ли сделать что-то подобное?

Автор - 4step
Дата добавления - 21.02.2022 в 13:42
_Igor_61 Дата: Понедельник, 21.02.2022, 14:31 | Сообщение № 7
Группа: Проверенные
Ранг: Ветеран
Сообщений: 504
Репутация: 90 ±
Замечаний: 0% ±

Excel 2007
Ведь от расстановки автоматов нагрузка варьируются и происходит перекос фаз
Абсолютно верно если рассматривать защиту цепи. Но для того, чтобы правильно расставить автоматы нужно знать потребителей, о чем изначально говорилось (сообщение №2).
Вы показали рисунок с указанием номиналов автоматов. На вопрос по нагрузкам ответа от Вас нет. Это троллинг такой? С использованием терминов по электротехнике? Извините, вынужден повториться:
Задача по электротехнике, а не по Excel. Без понятной формулировки и наличия исходных данных можно обратиться к бабушке которая умеет на кофе гадать

Цитата
Нашел в интернете решение по распределению 1P выключателей автоматических в трёхфазной цепи "звезда
Если Вы намерены работать с электрическим током, никакие нахождения в инете не помогут до тех пор, пока не изучите основы и не научитесь в инете задавать правильные вопросы и отвечать на встречные. Соц.сети и проф.задачи - разное.
Цитата
Подведя итог, задача состоит из трёх действий в одно решение

Ни по одному из действий объяснений нет. Подводя итог: чё сделать-то надо? Раскидать автоматы не зная нагрузок? Это к бабушке-гадалке.
На всякий случай (может Вы этого не понимаете, поэтому и конкретный ответ на все встречные вопросы не можете дать) - номинал автомата и нагрузка потребителя - разные вещи.


Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 21.02.2022, 16:18
 
Ответить
Сообщение
Ведь от расстановки автоматов нагрузка варьируются и происходит перекос фаз
Абсолютно верно если рассматривать защиту цепи. Но для того, чтобы правильно расставить автоматы нужно знать потребителей, о чем изначально говорилось (сообщение №2).
Вы показали рисунок с указанием номиналов автоматов. На вопрос по нагрузкам ответа от Вас нет. Это троллинг такой? С использованием терминов по электротехнике? Извините, вынужден повториться:
Задача по электротехнике, а не по Excel. Без понятной формулировки и наличия исходных данных можно обратиться к бабушке которая умеет на кофе гадать

Цитата
Нашел в интернете решение по распределению 1P выключателей автоматических в трёхфазной цепи "звезда
Если Вы намерены работать с электрическим током, никакие нахождения в инете не помогут до тех пор, пока не изучите основы и не научитесь в инете задавать правильные вопросы и отвечать на встречные. Соц.сети и проф.задачи - разное.
Цитата
Подведя итог, задача состоит из трёх действий в одно решение

Ни по одному из действий объяснений нет. Подводя итог: чё сделать-то надо? Раскидать автоматы не зная нагрузок? Это к бабушке-гадалке.
На всякий случай (может Вы этого не понимаете, поэтому и конкретный ответ на все встречные вопросы не можете дать) - номинал автомата и нагрузка потребителя - разные вещи.

Автор - _Igor_61
Дата добавления - 21.02.2022 в 14:31
4step Дата: Понедельник, 21.02.2022, 14:57 | Сообщение № 8
Группа: Пользователи
Ранг: Участник
Сообщений: 85
Репутация: 0 ±
Замечаний: 40% ±

Но для того, чтобы правильно расставить автоматы нужно знать потребителей, о чем изначально говорилось

Если я подбираю номинал автомата, значит знаю потребитель, какую мощность потребитель потребляет и знаю какую кривую взять для расцепления. Беру за постоянную величину ток. Вопрос поставлен правильно. Не надо людей путать.
 
Ответить
Сообщение
Но для того, чтобы правильно расставить автоматы нужно знать потребителей, о чем изначально говорилось

Если я подбираю номинал автомата, значит знаю потребитель, какую мощность потребитель потребляет и знаю какую кривую взять для расцепления. Беру за постоянную величину ток. Вопрос поставлен правильно. Не надо людей путать.

Автор - 4step
Дата добавления - 21.02.2022 в 14:57
_Igor_61 Дата: Понедельник, 21.02.2022, 15:06 | Сообщение № 9
Группа: Проверенные
Ранг: Ветеран
Сообщений: 504
Репутация: 90 ±
Замечаний: 0% ±

Excel 2007
Вопрос поставлен правильно
Не исключено, что я Вас не понимаю Извините. Может кто-то Вам поможет.
Цитата
Ну и самое главное, чтобы это равномерно нагрузку распределяло по фазам

Насколько знаю, распределение нагрузок зависит не от автоматов, а от распределения потребителей. Автомат - это защита от перегрузок. Не обижайтесь, но вынужден повториться - с такой постановкой задачи решение найти нереально. Если только теоретически - со многими неизвестными... Но не факт, что такая теоретическая цепь будет надежно работать...
P.S. На всякий случай, вдруг пригодится: если нагрузки 2-х полюсными с разными номиналами на гребенке не получается выровнять, можно посчитать нагрузки пофазно и использовать перемычки (только осторожно и внимательно) :)


Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 21.02.2022, 15:58
 
Ответить
Сообщение
Вопрос поставлен правильно
Не исключено, что я Вас не понимаю Извините. Может кто-то Вам поможет.
Цитата
Ну и самое главное, чтобы это равномерно нагрузку распределяло по фазам

Насколько знаю, распределение нагрузок зависит не от автоматов, а от распределения потребителей. Автомат - это защита от перегрузок. Не обижайтесь, но вынужден повториться - с такой постановкой задачи решение найти нереально. Если только теоретически - со многими неизвестными... Но не факт, что такая теоретическая цепь будет надежно работать...
P.S. На всякий случай, вдруг пригодится: если нагрузки 2-х полюсными с разными номиналами на гребенке не получается выровнять, можно посчитать нагрузки пофазно и использовать перемычки (только осторожно и внимательно) :)